Replies: 11 comments 18 replies
-
Vielleicht hilft dir dieser Thread ein bisschen weiter - #438 |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Hallo mwildbolz! |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
OK, interessant. Lg |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
die Konfiguration schaut so aus als ob es genau das wäre was ich brauche |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Hallo! |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Ich kann dir momentan leider nicht weiterhelfen, da mein ebus-Koppler defekt ist :-( Lg |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Hallo, oder müssen die anders ausschauen? mfG |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Wenn beim ersten MQTT-Befehl ein CoolingDay eingetragen werden muss, wirst Du mit einer einfachen 1 wahrscheinlich nicht weiterkommen.
Bei mir ist noch ein OpModeCooling in der csv-Datei. Ich gehe mal davon aus, dass das auch noch auf "Auto" gesetzt werden muss.
Aber letztendlich kannst Du es ja ausprobieren. An der Vorlauftemperatur müsste man ja erkennen ob es funktioniert.
MfG Dieter
Am 17. Juni 2024 10:45:44 MESZ schrieb mf76130 ***@***.***>:
…Hallo,
Kann ich jetzt einfach einen MQTT Befehl senden dafür?
ebusd/700/CoolingDay/set mit Payload 1
ebusd/700/CoolingActive/set mit Payload 1
oder müssen die anders ausschauen?
mfG
Michael
--
Reply to this email directly or view it on GitHub:
#756 (comment)
You are receiving this because you commented.
Message ID: ***@***.***>
|
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Nö, hat nicht so einfach funktioniert :-) |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Hi, kannst Du mir bitte mitteilen, in welcher CSV-Datei der Eintrag fürs ManualCooling drin ist? Das mit der Vorgabe von Tagen wäre ja genial einfach.
Gruß und Dank.
Am 20. Juni 2024 10:30:42 MESZ schrieb mf76130 ***@***.***>:
…und ich kann bestätigen jetzt gehts mit ebusd/700/ManualCooling/set "2" - dann wird die Anlage auf manuelles kühlen für 2 Tage gestellt. Ist auch am Display sichtbar und kühlt auch nur in dem eingestellten Zeitfenster.
das 2 kann durch jede Zahl ersetzt werden und ist dann die Tage der manuellen Kühlung.
und mit 0 wird es ausgeschalten.
--
Reply to this email directly or view it on GitHub:
#756 (reply in thread)
You are receiving this because you commented.
Message ID: ***@***.***>
|
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Weiß irgendjemand wie das Äquivalent zu ManualCooling aus der 15.700.csv bei der 15.ctlv2.csv heisst oder heißen könnte? Vaillant wird doch nicht von Wärmepumpe zu Wärmepumpe das Interface ändern.
Am 20. Juni 2024 20:27:28 MESZ schrieb mzwanzi ***@***.***>:
…Vielen Dank für eure Antworten.
Fürs automatische kühlen hört sich das ja eh "logisch" an. Aber wozu gibts dann das manuelle kühlen?
Bei mir war vom Installateur auf jeden Fall noch 20°C für AT Kühlen beenden gesetzt, hab das irgendwie komplett überlesen, also vielen Dank für die Fotos, hab das jetzt mal auf 16°C gesetzt und werd das jetzt mal die nächsten Tage beobachten :-)
--
Reply to this email directly or view it on GitHub:
#756 (reply in thread)
You are receiving this because you commented.
Message ID: ***@***.***>
|
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Description
Hallo!
Ich habe folgendes Problem.
Mittlerweile kann ich perfekt die Daten meine Vailant Heizung auslesen und Heizung/Warmwasser steuern.
Was ich leider nicht raus finde, ist wie ich die passive Kühlung über ebusd aktivieren kann.
Manuell über das Bedienteil wird doch die Anforderung auch über den EBUS übertragen?
Kann mir jemand dabei helfen?
Danke
m-ask
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
All reactions